Add to Cart
15/24/35 kilovolt de câble froid de rétrécissement joint le milieu froid simple et triphasé de rétrécissement
1. Introduction :
Appliquez pour choisir, polyéthylène de trois noyaux et terminal réticulé de câble de polyéthylène pour la connexion extérieure du câble et de la ligne aérienne. Appliquez largement au terminal de câble de la puissance, produit chimique, chemin de fer, aéroport, port.
2. Paramètres :
Article | Paramètre |
tension | 25kV |
tenue de tension CA 5min | 54kV |
tenue de tension CC 15min | 48kV |
Décharge partielle | 15/20/45 kilovolt<10pc> |
Tension de tension de choc de foudre | 125kV |
Standard | IEC60502.4, GB/T12706.4 |
3. Emballage :
Kit froid d'arrêt de rétrécissement
Papier de nettoyage
Tube d'isolation
Graisse de silicone
Tube de cachetage
Bande de phase
Instruction d'installation
Papier de nettoyage
Fil de masse
Ressort de Constantforce
Accessoires
Colle pour sceller et remplir
5. Option modèle :
Modèle |
Section de câble (millimètre2) |
Isolation de noyau OD (millimètre) |
Code | |
〜 3-25 50 de CYSU-15- (1) | 25 〜 50 | 〜 12,3 20,7 | 1# | |
〜 120 de CYSU-15- (l) 3-70 | 70 〜 120 | 〜 20,7 26,9 | 2# | |
〜 3-150 240 de CYSU-15- (1) | 150 〜 240 | 26,5 〜 32,7 | 3# | |
〜 3-300 400 de CYSU-15- (1) | 300 〜 400 | 31,9 〜 40,9 | 4# | |
〜 3-25 50 de CYSU-20- (1) | 25 〜 50 | 〜 14,3 22,7 | 1# | |
〜 120 de CYSU-20- (l) 3-70 | 70 〜 120 | 22,7 〜 28,9 | 2# | |
〜 3-150 240 de CYSU-20- (1) | 150 〜 240 | 28,5 〜 34,7 | 3# | |
〜 3-300 400 de CYSU-20- (1) | 300 〜 400 | 33,9 〜 42,9 | 4# | |
〜 3-50 70 de CYSU-35- (1) | 50 〜 70 | 32,5 〜 34 | 1# | |
〜 185 de CYSU-35- (l) 3-95 | 95 〜 185 | 36,5 〜 40 | 2# | |
〜 3-240 400 de CYSU-35- (1) | 240 〜 400 | 40 〜 47 | 3# | |
〜 3-500 630 de CYSU-35- (1) | 500 〜 630 | 47 〜 54 | 4# |