Add to Cart
La technologie ECIélimine tous les points de défaillanceavec une pleine évolutivité; jusqu' 32 modules en parallèle et un rendement élevé allant jusqu'96% dans
Conversion de courant alternatif en courant alternatif, et plus930,7% dans la conversion CC/CANous pouvons construire les systèmes jusqu'20,7 MVA.
La conception est modulaire et évolutive avec des modules d'onduleurs interchangeables chaud, ce qui assure la
Temps moyen de réparation faible(MTTR), réduit les coûts de service et répond aux besoins changeants d'une expansion future.
• Entrée de courant alternatif supplémentaire pour une efficacité accrue lors d'une double conversion
• Large plage d'entrée AC jusqu' 293 Vac L-N
• Jusqu' 12 kVA dans 2RU - 19 pouces
• Jusqu' 2,7 MVA grce un dispositif de synchronisation supplémentaire
• Infrastructure 1P ou 3P
• Compatible avec Inview S, X et GW
| Numéro de pièce: module / étagère | T621D30201 / T624730000 |
| Froid / bruit sonore | Réglage de la température de l'air |
| Résistance diélectrique CC/CA | 4300 Vdc |
| T° de fonctionnement / Humidité relative (RH) non condensée | Testé conformément la norme ETS300-019-2-3 de classe 3.1 -20°C 65°C, puissance de 40°C 65°C / RH maximale 95% pendant 96 heures par an |
| T° de stockage / Humidité relative (RH) non condensée | Testé conformément la norme ETS300-019-2-1 de classe 1.2 -40°C 70°C / Max RH 95% pendant 96 heures par an |
| Données d'entrée CA | |
| Voltage nominal (courant) | 230 Vac / 11,8 A, 240 Vac / 11,0 A et 277 Vac / 9,5 A |
| Épuisement | 1600 W @ 150 Vac / 2400 W @ 195 Vac décroissant linéairement |
| Facteur de puissance / THD | > 0,99 / < 3% |
| Fréquence (plage de synchronisation) | 50 Hz (47 - 53 Hz) ou 60 Hz (57 - 63 Hz) |
| Données d'entrée DC | |
| Voltage nominal (plage) | Pour les véhicules moteur commande autonome, le régulateur doit être équipé d'un système de freinage.1, le dératage commence @44 Vdc |
| Courant nominal | 54.4 A |
| courant d'entrée maximal (pour 15 secondes) / ondulation de tension | 66.8 A / < 10 mV RMS |
| Données de sortie CA | |
| Efficacité du courant alternatif au courant alternatif (EPC) / du courant continu au courant alternatif | > 96% / > 93,7% |
| Voltage nominal2/ Actuel (sélectionnable par l' utilisateur) | 230 Vac / 13,1 A, 240 Vac / 12,5 A et 277 Vac / 10,8 A (200 277 Vac) |
| Fréquence / précision de fréquence | 50 ou 60 Hz / 0,03% |
| Puissance nominale de sortie | 3 kVA / 2,4 kW @ 230 Vac |
| Courant nominal | 13 A @ 230 Va |
Système d' onduleur modulaire validé!